такой плохой газ или полное отсутствие вытяжки?
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
(Угарный газ получается в нижней части пламени, где есть недостаток кислорода. В верхней части пламени происходит дожигание угарного газа до углекислого газа)
В частных домах газовый котел должен быть полностью изолирован от жилого помещения.
В многоквартирных домах греть воду газом в квартире в 21 веке... Сколько стоит провести горячий стояк и поставить газовый котел на несколько домов как вариант? Но ядерные ракетоносцы важнее жизней людей.
'патрубок дымоотвода был неплотно соединен с металлической трубой' - а разве гофра должна плотно садиться на фланец выхлопа колонки? Главное, чтобы тяга была, этого достаточно. И почему не сработала автоматика отключения газа, совсем дрянная колонка у них была?
Алюминиевые гофры рано или поздно приводят к таким последствиям, из нержавейки надо ставить или вообще трубы из той же нержавейки. Алюминиевые гофры со временем разваливаются и их очень легко повредить
такой плохой газ или полное отсутствие вытяжки?
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
(Угарный газ получается в нижней части пламени, где есть недостаток кислорода. В верхней части пламени происходит дожигание угарного газа до углекислого газа)
датчики есть. Брал на плитке - не дорогие
В частных домах газовый котел должен быть полностью изолирован от жилого помещения.
В многоквартирных домах греть воду газом в квартире в 21 веке... Сколько стоит провести горячий стояк и поставить газовый котел на несколько домов как вариант? Но ядерные ракетоносцы важнее жизней людей.
Нам всем плакать?
'патрубок дымоотвода был неплотно соединен с металлической трубой' - а разве гофра должна плотно садиться на фланец выхлопа колонки? Главное, чтобы тяга была, этого достаточно. И почему не сработала автоматика отключения газа, совсем дрянная колонка у них была?
Судя по примерам дело не в оборудовании, а составе газа. Это кто нибудь проверять будет?
Я не пойму, газовая колонка была установлена в ванной?? Это же нарушение.